Blog del Project Manager

Blog "ser o no ser"

Blog " La Mirada Crítica"

Blog Chapuzas, S.A.

Blog Tribuna Libre

Blog del Empleo Externo

Blog de la Risoterapia

 

Vídeos divertidos de YouTube

 

Si desea enviar algún artículo para publicar en este Blog, hágalo por E.mail

 

 

Presentación...

 

Blog FORUM

 

El Blog FORUM un espacio de mensajes, opinión y/o discusión, en el que se da soporte a discusiones u opiniones sobre distintos temas, todos ellos relacionados con Project Management.

 

Los autodenominados "rebeldes con conciencia profesional” que luchan contra viento y marea por las irregularidades chapuceras que hay en el sector, y han decidido denunciar "contra vientos y mareas", a través de este foro.

 

Los diferentes temas, serán propuestos por el moderador o por cualquiera de los participantes. Las opiniones al tema propuesto, serán publicadas en el foro por el moderador.

 

 

 

  ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

  (CTE Sección HE 1 Limitación de demanda energética)
 

 

El tema a tratar y desarrollar en este punto, es el incumplimiento del proyecto realizado por ........ para el .... de ........, de la conformidad del CTE, Sección HE 1 Limitación de demanda energética, en cuanto a la transmitancia de los vidrios en la carpintería metálica de las ventanas exteriores de los edificios.

 

 

 

  Respuesta de la ingeniería ......

 

 

La siguiente estimación está basada en el método de los “Grados Día” para evaluar el ahorro energético que se obtendrá con la sustitución de vidrios de transmitancia 5’5 W/m2K por vidrios de 4’4 W/m2K.

 

Se parte de una temperatura media en los meses de invierno (obtenida de los datos proporcionados por el CTE) de 8’5º C y una temperatura interior propuesta de 21º C (límite inferior del rango que se considera de 22±1º C para la temperatura interior en régimen de calefacción).
 

De la norma UNE 100.002 se extrae el valor de grados día para la localidad de Figueres, que para calefacción será de 962º. Por último, el rendimiento de la caldera nominal es del 96% según las fichas técnicas de dichos elementos.


Potencia debido a las pérdidas por vidrios
 

La potencia debida a las pérdidas por los vidrios será:
 

Q 5,5 = Sup • U •  ΔT = 4460m2 • 5'5W /m2K • (21 - 8'5)º = 306,6 kW
Q 4,5 = Sup • U •  ΔT = 4460m2 • 4'5W /m2K • (21 - 8'5)º = 245, 3 kW
 

Cálculo de la Energía
 

La energía aproximada para la calefacción del complejo (debida a la compensación de cargas de las ventanas) será:

 

E = 24 (GD • Q / ΔT • η)

 

E = Ahorro de Energía = 24 (962 • 306,6 / 12,5 • 0,96) - 24 (962 • 245,3 / 12,5 • 0,96) = 118.000 kWh
 

Por tanto, el ahorro anual en calefacción aportado por el cambio de vidrios sería de aproximadamente 118 MWh.

 

 

 

  Respuesta del técnico MCJR

 

 

De acuerdo al CTE (Sección HE 1 Limitación de demanda energética), RITE, Decreto 21/2006 de la Generalitat de Catalunya y UNE 100.002, los cálculos no son correctos, además de la discordancia con los datos del proyecto.

 

Consecuentemente y solo ajustándonos a la potencia perdida por los vidrios, esta sería:

 

Por temperaturas incorrectas:

 

Como se podrá apreciar en los datos adjuntos de la ingeniería ....en los que he remarcado en rojo las hojas de datos de cálculo de calefacción, y que son:

 

-    Ti = Temperatura interior de 21,1 º C

-    Te = Temperatura exterior de -2,6 / -4 º C

 

Y no las que las ingeniería ..... indica en sus cálculos (Estimación Energética vidrios) que indican:

 

-    Ti = Temperatura interior de 21,1 º C

-    Te = Temperatura exterior de 8,5º C

 

Por no considerar las orientaciones de fachadas de acuerdo con el RITE (Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios)

 

De acuerdo con el RITE, y utilizando el criterio definido, las pérdidas por transmisión en cristales, serían de :

 

Qt = S • K • Io • (Ti - Te) = kCal/h

 

Donde:

-    Qt = Pérdidas por transmisión en  kCal/h

-    S = Superficie del cerramiento de cristal en m²

-    K = Coeficiente K del cerramiento de cristal en kCal/m² h ºC

-    Io = Incremento por orientación, de acuerdo con los siguientes valores, según la zona climática en cuestión:

-    Incremento por orientación Norte = 25 %

-    Incremento por orientación Noreste = 25 %

-    Incremento por orientación Este = 20 %

-    Incremento por orientación Suroeste = 15 %

-    Incremento por orientación Sur = 10 %

-    Incremento por orientación Oeste = 15 %

-    Incremento por orientación Noroeste = 20 %

-    Ti = Temperatura interior en ºC

-    Te = Temperatura exterior en ºC

 

Si conocer exactamente las distintas orientaciones de las fachadas y la superficie acristalada asociada a cada una de ellas, los resultados serían:
 

En cuanto a los datos de temperatura, Te = Temperatura exterior es -4 ºC,  Ti = Temperatura interior de 21 ºC es OK (según cálculos y datos adjuntos, luego el ΔT = 21 – (- 4) = 25 ºC

 

Traspasando estos valores al cálculo para pérdidas por vidrios de transmitancia 5’5 W/m2K, seria:

 

Q 5,5 = 4460 m2 5'5W /m2 ºK 1,2 (Iom) x 21 (ΔT) = 618.156 W = 616,16 kW  > 306,6 kW (resultado cálculo ingeniería ....)

 

Iom (considerando una media por orientación de fachadas)

 

El diferencial es importante,   difer. Q 5,5 = 616,1 – 306,6 = 309,5 kW, un error de más del doble de valor considerado.

 

Sin comentarios para el incumplimiento del CTE (Sección HE 1 Limitación de demanda energética) y el Decreto 21/2006 de la Generalitat de Catalunya. Y eso que es una obra de la Administración, hay un proyecto "aprobado", gestiona una DIP, etc....., que sería si fuera privada .......

 

Que país !!!, cuando aprenderemos un poco de humildad ..., para admitir errores y aprender de los demás.

 

 

 

  Respuesta de otro técnico

 

 

Si desea aportar algún comentario a este tema, envíenoslo por e. mail, y si cumple las normas (ver parte inferior) se lo publicaremos.

 

 

 

 

 

 

 

  APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN A UN PROYECTO DETERMINADO

  (En la memoria del proyecto visado se especifica su cumplimiento)
 

 

El tema a tratar y desarrollar en este punto, es si es preceptivo el cumplimiento del CTE en el proyecto visado del ........ de .........., en el que se hace referencia expresa de su cumplimiento, aunque hipotéticamente no fuera de aplicación, por alguna de las disposiciones siguientes:

Disposición transitoria primera. Edificaciones a las que no se aplicará el Código Técnico de la Edificación.

a     Disposición transitoria segunda. Régimen de aplicación de la normativa anterior al Código Técnico de la

         Edificación.

             a     Disposición transitoria tercera. Régimen de aplicación del Código Técnico de la Edificación

             a     Disposición transitoria cuarta. Comienzo de la obras.

                     a     Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

 

 

  Respuesta de la Dirección Facultativa ....... (DF)

 

 

Consultado a otras instancias sobre la aplicación o no del Código Técnico de la Edificación (CTE), e independientemente que se haga indicación expresa de ello en el proyecto visado y presentado a la Administración, por las fechas de concesión de licencia y otras consideraciones, no es de obligado cumplimiento, y solo cumpliremos lo que buenamente se pueda.

 

Es digno de mención la explícita conformidad de todos los integrantes del proyecto al párrafo anterior.

 

 

 

  Documentación aportada por técnico de ......

 

 

Normalmente siempre hay una voz discordante y anómala que no está de acuerdo con cualquier tema, y en este caso no podía faltar que hubiera un técnico (competente ?) que estuviera en desacuerdo, para lo cual presentó la siguiente documentación  adjunta (doc. 1 y doc. 2), para que fuera reconsiderada la postura de su no aplicación.

 

En honor a la verdad, una vez presentados dichos documentos, aunque con la disconformidad "malsonante de la ...", la DF acordó su aplicación (salvo excepciones, tales como  ........, esto será otro tema)

 

 

 

  Aportación de otro técnico

 

 

Si desea aportar algún comentario a este tema, envíenoslo por e. mail, y si cumple las normas (ver parte inferior) se lo publicaremos.

 

 

 

 

 

  OTRO TEMA ....
 

 

Describa el tema que propone tratar en este Forum ......

 

Si desea aportar algún tema, envíenoslo por e. mail, y si cumple las normas (ver parte inferior) se lo publicaremos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descripción de las condiciones de uso de los Blogs

 

 

La Comunidad de Blogs Manager, comunica que aunque tiene alojados los "presentes Blogs" como subdominios en la Web, no necesariamente compartimos su ideología, las opiniones expresadas y escritas, y los temas tratados en los mismos.  Con ello queremos dar cabida a la libertad de expresión, respetando las opiniones y escritos que nos envían, con las básicas condiciones éticas.

 

El usuario se obliga a no utilizar los blogs para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la ética, a la verdad y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones generales. Se obliga asimismo a no realizar a través de los blogs actividades publicitarias o de explotación comercial y a no remitir mensajes utilizando una identidad falsa, así como a no camuflar en manera alguna el origen del mensaje, aunque puede solicitar que solo aparezca un seudónimo o siglas en vez de su nombre. En caso de duda, se podrá pedir los datos personales (nombre, apellidos, DNI, etc.) y cualquier otro dato identificativo.

 

En caso de que la Comunidad de Blogs Manager descubriera, bien de forma directa o través de notificaciones o requerimientos de terceros, la existencia de contenidos que pudieran infringir la legalidad vigente, las presentes condiciones o las normas de funcionamiento de los blogs, o la utilización de los mismos con fines fraudulentos, ilícitos y/o no autorizados por las presentes Condiciones Generales. La Comunidad de Blogs Manager se reserva el derecho de suspender por si misma el blog y/o Post de que se trate sin necesidad de autorización previa del usuario, mediante la eliminación de los contenidos infractores o cualquier otra medida que considere necesaria para evitar la continuidad en la comisión del ilícito o de la infracción detectada.

 

La Comunidad de Blogs Manager no se hace responsable de las ideas expresadas por los usuarios de los blogs, y se reserva el derecho de suspender aquellos blogs o mensajes que presenten alguna de las siguientes características:

  • Aquellos cuyos contenidos resulten ofensivos y/o discriminatorios, tanto hacia otros blogs o sus autores como hacia terceras personas.

  • Aquellos destinados a organizar campañas de boicot contra personas, empresas o instituciones.

  • Aquellos que contengan mensajes a otras páginas web que se ajusten a alguno de los casos señalados en este reglamento.

  • Aquellos que atenten contra el derecho a la intimidad y/o la honorabilidad.

  • Aquellos empleados con fines comerciales y/o publicitarios.

  • Aquellos mensajes destinados únicamente a colocar artificialmente el blog entre los más comentados.

La Comunidad de Blogs Manager, se limita a habilitar un espacio general para comentarios, pero no participa en modo alguno en los mismos, siendo éstos meras opiniones de los usuarios. En resumen, la Comunidad de Blogs Manager no se hace responsable de las ideas expresadas por los usuarios, y, sin que se pueda deducir que cualquier moderación que se lleve a cabo resulta ser una revisión pormenorizada, el medio se reserva el derecho de suspender o eliminar aquellos comentarios que incumplan estas condiciones.

 

Para cualquier consulta sobre las condiciones de uso, háganosla vía e.mail